Trong khi dùng giá điều hòa đaikin có hiện tượng nháy đèn ở (time) thì có nghĩa là điều hòa đang gặp luận điểm có sự cố xảy ra với nó and cách check nó như sau
Cách check Mã Lỗi điều hòa Daikin
biểu hiện khi điều hòa Daikin chạm mặt Sự Cố: Khi dieu hoa Daikin có hiện tượng nháy đèn (Time) trên bề mặt hiển thị của Dàn Lạnh tức là dieu hoa đang gặp mặt vấn đề ở bộ phận nào đó, chúng ta cũng có thể check lỗi chính là gì, Lý Do là do đâu? Một cách rất dễ.
Hướng điều khiển dieu hoa về phía dàn lạnh -> Ấn va giữ phím “Cancel” khoảng 5-6s lúc nào Có tiếng “Bíp” phát ra thì nhả tay khỏi phím “Cancel”.
hôm nay trên màn hình của tinh chỉnh và điều khiển sẽ hiển thị “00”- đấy là mã hiển thị mặc định trong trương trình “Test Lỗi”.
liên tục ấn phím “Cancel” từng nhịp một (không giữ ) để chuyển hẳn qua những mã lỗi cho đến khi nghe đến tiếng kêu “ Bíp dài” thì tạm dừng.
lúc này mã lỗi trên màn hình của tinh chỉnh chính là mã lỗi “chuẩn” mà hệ thống đang mắc phải.

dưới đây là 1 trong những số mã lỗi and cách khắc phục những lỗi đó :
A0: Lỗi của thiết bị bảo quản phía bên ngoài.
– kiểm tra lại cài đặt va dòng thiết bị kết nối phía bên ngoài
– dòng thiết bị không tương thích
– Lỗi bo dàn lạnh
quý khách hàng vô tại đây >>>> điều hòa đaikin 9000btu 1 chiều inverter
A1: Lỗi ở board mạch
– Thay bo dàn lạnh
A3: Lỗi ở khối hệ thống điều khiển và tinh chỉnh mức nước xả(33H).
– Điện khoâng đc cung ứng
– check công tắc phao.
– kiểm tra bơm nước xả
– check đường ống nước xả có bảo đảm độ dốc không
– Lỗi bo dàn lạnh
– Lỏng dây kết nối
A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
– Thay mô tơ quạt
– Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh
A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi
– kiểm tra mô tơ cánh đảo gió
– Cánh đảo gió bị kẹt
– Lỗi kết nối dây mô tơ Swing
– Lỗi bo dàn lạnh
A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).
– check cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van
– Kết nối dây bị lỗi
– Lỗi bo dàn lạnh
AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
– kiểm tra đường ống thoát nước,
– PCB dàn lạnh.
– Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi
C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn thảo luận nhiệt
– check cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng
– Lỗi bo dàn lạnh
C5: Lỗi ở đầu cảm ứng nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.
– kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi
– Lỗi bo dàn lạnh
quý khách mày mò mặt hàng tại >>>> điều hòa đaikin 9000btu 1 chiều