Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là một trong những đề nghị yêu cầu lúc ngoài mặt M&E cho nhà cao tầng . có tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì mang thể thông gió bất chợt, ngoài ra những khu vực chẳng thể thông gió trùng hợp có thể phải dùng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn có không khí mới vào tầng hầm tránh trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


2. những bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , sắp đặt vị trí vật dụng.
B1: Nhận định tầng hầm, chọn phương án thiết kế (thông gió tự nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên thông số tính được , chọn lọc những kiểu vật dụng thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
mang đề nghị chống cháy cho quạt ko.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ những thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối có quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
cùng lúc, nên bắt buộc chiếc quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất rẻ nhất,.. và nên tính toán giá thành có phù hợp sở hữu ngân quỹ cho phép ko. giả dụ không với thể đổi thay chũng chiếc quạt.

3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước nhất chọn bội số tuần hoàn ( Số lần thảo luận ko khí trong một giờ ) thường ngày đối với tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
sở hữu được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoại hình ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là một Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tậu ra tổn thất áp suất co, phắn , lượn, mồm gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay hai tốc độ có bắt buộc chống cháy hay không vì nó còn can hệ đến nghiệm thu và kết nối sở hữu hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng hơi phổ biến.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.